【板式换热器技术规格书-20220515114213】一、概述
本技术规格书适用于板式换热器的选型、设计、制造及验收,旨在为用户提供全面的技术参数和性能要求。本文件依据相关行业标准及用户需求编制,确保设备在实际应用中具备良好的稳定性、高效性与安全性。
二、设备基本信息
- 设备名称:板式换热器
- 型号编号:BHE-20220515114213
- 制造单位:XXX公司
- 出厂日期:2022年5月15日
- 生产批次:20220515114213
三、技术参数
| 项目 | 参数值 |
|------|--------|
| 换热面积 | 12.5 m² |
| 设计压力 | 1.6 MPa |
| 工作温度范围 | -10℃ ~ 120℃ |
| 材质 | 不锈钢(SUS304) |
| 密封材料 | 氟橡胶 |
| 流体介质 | 水/乙二醇溶液 |
| 进口/出口口径 | DN50 |
| 热效率 | ≥92% |
四、结构与组成
1. 板片组件
- 板片采用波纹结构设计,增强传热效果
- 板片间距可调,适应不同工况需求
- 表面经过钝化处理,提高耐腐蚀性能
2. 框架结构
- 整体框架采用高强度不锈钢材质
- 可拆卸式设计,便于清洗与维护
3. 密封系统
- 采用多层密封结构,防止泄漏
- 密封条具备良好的弹性和耐磨性
4. 进出口法兰
- 法兰连接方式为PN1.6,符合GB/T 9119标准
- 配备防漏垫片,确保密封性能
五、性能要求
1. 热交换能力
- 在标准工况下,换热能力应满足设计要求
- 温差控制精度应达到±1℃以内
2. 流体阻力
- 单侧压降不超过0.05 MPa
- 系统整体压降控制在合理范围内
3. 运行稳定性
- 设备在连续运行状态下,应无异常振动或噪音
- 温度、压力波动应在允许范围内
4. 使用寿命
- 设备正常使用寿命不低于8年
- 关键部件如板片、密封件应具备较长更换周期
六、安装与调试要求
1. 安装环境
- 应安装在通风良好、干燥的室内环境
- 周围应留有足够空间,便于检修与维护
2. 安装方向
- 根据设备标识确定进、出水方向
- 管道连接应避免应力集中
3. 调试步骤
- 安装完成后进行水压试验,确认无泄漏
- 启动前检查所有阀门处于正确位置
- 运行过程中观察温度、压力变化情况
七、维护与保养
1. 日常维护
- 定期检查密封圈是否老化或损坏
- 清理板片表面污垢,保持换热效率
2. 定期检修
- 每年至少进行一次全面拆检
- 更换磨损严重的密封件及板片
3. 故障处理
- 出现泄漏时,应立即停机并排查原因
- 遇到异常噪音或温度波动,应及时联系专业人员处理
八、安全注意事项
- 操作人员应熟悉设备操作规程,严禁违规操作
- 在高温或高压环境下作业时,需穿戴防护装备
- 设备运行期间不得擅自拆除或改装部件
九、附录
- 附件1:设备装配图
- 附件2:电气控制原理图(如有)
- 附件3:出厂检测报告
备注:本技术规格书最终解释权归制造单位所有,如有修改以最新版本为准。
---
如需进一步了解设备详情,请联系技术支持部门。